sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-25 20:53
    我們公司用的壓力變送器型號PT110S-315B433 輸出4--20MA的電流   供電9--30VDC        兩線的,和S7-300PLC的模擬輸入模塊的通道連接。
  原來的壞掉了,買了2個同廠 同型號的(一個備用),  安好后問題出現了,電流表顯示的壓力和實際壓力相差太多 (兩個都不準),不知道怎么回事?

            望各位師傅幫忙分析問題在什么地方,急。。。。。。。
xujun_127
做一個正直的中國人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2911 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-09-22
查看xujun_127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 11:07
不準是線性的嗎,如果是的話,偏差小的話,你程序里補償下把
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,歡迎大家訪問,多提寶貴意見,謝謝!!!