前言,最近少來壇子,煩心事不少,換了工作不表,且遇上什么就什么有問題!

1..在安裝畫像處理系統時,軸卡卻只能一個方向輸出,檢測卡有問題,-----掏錢更換了事
2.A2USH-CPU居然也連不上線,除了用COM口的本本卻短時連錢外,沒有它法(客戶也沒有備用CPU)
3.跟了兩年小黑突然罷工---送修要花1200個大洋
4,HTC G4 TP也突然死掉,無法撥打電話..........


更要命的是:

PRO-FACE的人機介面,  GP2501(以前也有更新過此人機) 在更新一個介面后,顯示異常,是從人機里先上傳的畫面修改后,再下載到人機時有提示更新GP設定,當時也沒太在意,認為是原程式,結果黑屏,
上網更新了ProPBwin的程式再次寫入,還是依舊.----------------后來更改了些原來的設定后,勉強可以顯示,但是按鍵顯閃爍...............

客戶不能停產,給我一個GP2400的舊品測試人機介機程式,更改GP類型后下載,問題也是這樣, 又 重新做了一個新介面,寫下去, 卻只有兩條綠色的豎線.........

打了客服電話, 讓我再改一下GP SETUP再傳,可是萬惡POWER,在此傳輸中停了一下,  通信失敗,  TP也無法正常啟動了.

請教各位大俠, 支點高招啊!!
如何解決以上問題?  

PS>從事FA也有些年頭了,雖然多用三菱的PROFCAE以前也用過,從未碰到此類問題,急暈了

感謝各位,抽點時間回復一下!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-20 16:53
請將gp2501前後兩次程序傳上來,另你的gp2400請聯絡proface客服
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-21 07:56
引用
引用第2樓dc-jiang于2011-04-20 17:40發表的 :
好的,謝謝!

101為原程式.
102為修改后. [attachment=59511]  [attachment=59512]

請詳細描述你的GP2501人機型號