現有智能儀表,壓力變送器,變頻器。。

壓力變送器檢測壓力,然后由儀表輸出給變頻(4-20毫安),來控制一臺風機。。

但是現在PID沒有設置好,壓力的波動很大(變頻HZ幅度大),控制不穩定。。。求教,如何調動這個PID,來達到穩定啊?

有示例的數據嗎?  儀表P    3.0     (比例帶,范圍0.0-200.0%)
                      I      240    (積分時間,范圍0-3600秒)
                      D    60       (微分時間,范圍900秒)

求教高人,
滄海一聲笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1844 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-12-16
查看滄海一聲笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 20:04
1。看你的反饋穩定否
2。比例是不是設置恰當,這個把ID設為零時,多實驗幾次。
3.   積分時間設置長些,具體還得看你的PID運算公式。
滄海一聲笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1844 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-12-16
查看滄海一聲笑的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-02 20:05
要想跳到很好的效果,必須要做個趨勢監控畫面,這樣直觀,好調節點。