sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangwangqd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangwangqd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-02 09:55
現有智能儀表,壓力變送器,變頻器。。

壓力變送器檢測壓力,然后由儀表輸出給變頻(4-20毫安),來控制一臺風機。。

但是現在PID沒有設置好,壓力的波動很大(變頻HZ幅度大),控制不穩定。。。求教,如何調動這個PID,來達到穩定啊?

有示例的數據嗎?  儀表P    3.0     (比例帶,范圍0.0-200.0%)
                      I      240    (積分時間,范圍0-3600秒)
                      D    60       (微分時間,范圍900秒)

求教高人,
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-03 20:01
是不是因為壓力控制只能往下變化的趨勢,所以不用微分調節呀,你用的是不是理化的表啊