etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
|
當溫度為20攝氏度時,銅導線的電阻率ρ=0.0175Ω·mm2/m。希望你認真計算。 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
|
35平方足夠. 可以用YJV22 3*35+1*16 [ 此帖被wayu在2011-05-10 10:13重新編輯 ] |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
樓主的線路長度不是85米,而是850米啊,你們算了電壓降沒有?35、50、70、95、120電壓降各是多少啊? |
---|---|
|
scxclzyzb
級別: 家園?
|
50平方以下的銅線,都不靠譜。 [ 此帖被scxclzyzb在2011-05-06 15:54重新編輯 ] |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
看來工控OK≠電工OK,其實不管學工控還是學電工都要有扎實理論基礎, |
---|---|
|