sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

vicwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2024-09-06
查看vicwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-15 15:15
各位前輩:想把Omron觸摸屏(NT31C-ST143B-V3)內畫面上載至個人電腦,做備份。
使用的Omron 軟件為NTST4.8C中文版,使用的RS232轉USB數據線能下載PLC程序,等也應該沒問題。

按照正常步驟操作后,卻顯示 內存連接不匹配,退出通訊
即,無法下載,還請各位前輩查看附件,給予指點,謝謝

附件: OMRON NT31C-ST143B-V3 畫面上載至個人PC步驟.rar (532 K) 下載次數:812
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
vicwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2024-09-06
查看vicwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 17:47
感謝各位答復
我的操作步驟:
第一步:按觸摸屏2個對角,進入系統菜單,點擊“傳輸模式”,然后點擊“工具傳輸”
第二步:打開NTST4.8C軟件,選擇相匹配的COM口,再選擇“上載PT—NT,再選擇“應用程序”。
以上操作后,電腦卻顯示“內存連接不匹配,退出通訊”

詢問日本供應商,他們的觸摸屏版本為NTST4.0J,而我的NTST為4.8C。
是不是我的軟件版本太高了導致的?不知哪位前輩遇到過此問題,還請指點。。。。
以上,謝謝
vicwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2024-09-06
查看vicwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-22 15:17
把Omron觸摸屏(NT31C-ST143B-V3)內有禁止上下載按鈕,進入系統設定,選擇Screen Memory Protect Disabled(表示允許畫面上下載),就可以了。