sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-01-26
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-22 02:44
常在各種控制電路的應用中見到要使用電阻的,比如在有的控制信號是用5V的電源來驅動的,用24V的電源就需在線路中串聯一個電阻以來限制電流和降壓,如伺服編碼器信號如用24V驅動就需如此;  另外,在一些繼電器的阻容吸收保護中也須 用到電阻, 在一般的圖紙中可能會給出這些電阻的阻值,但瓦數常常是不會給出的。

   在此情況下,請問我要如何去確定他們的阻值呢? 是否一個使用0.5W的電阻的,用一個2W的相同阻值的代替也可以呢? 謝謝!
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 07:55
用DC24V電源的話串2K電阻就可以了,2K至2.7之間都行
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗