sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-27
查看litung的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-30 15:29
硬體
=================================
PLC:FX3U *1
模組:FX3U-485-BD *1
            FX3U-485ADP-MB *1
人機:GP 2500S *1
變頻器:富士變頻器 MEGA *16臺

說明
=================================
1. FX3U-485BD與GP 2500S連接    ===> OK
2. FX3U-485ADP-MB與富士變頻器  ===> NG
關於第二項:RD、SD的燈號均會動作了。
          
問題
===============================================
1. 要如何透過 FX3U-485ADP-MB的專用指令 ADPRW 來與富士變頻器
    作MODBUS的通訊呢?

2.若要對變頻器作頻率設定、變頻器啟動、變頻器停止
   MODBUS要如何下指令給變頻器?

3. 變頻器除了 H30,Y11~Y20的參數要設定之外,還須要設定那些參數呢?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
wu726962025
磨王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1054 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-06-20
查看wu726962025的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 19:32
  
非標自動化設備注塑自動化設備電子煙自動化設備