樓主  發表于: 2011-06-26 13:22
前段時間看到的機器,通過PLC的一個輸入點(是一個鑰匙開關),控制屏幕上參數修改允許和修改禁止(這個參數是溫度)鑰匙旋到禁止上,你點屏上的設定溫度數據框時,沒反應,這時數據框只會顯示你最后一次設定的溫度,當鑰匙旋到允許上,你點屏上的設定溫度數據框,就可以彈出數字鍵盤進行修改設定了。設定完成,數據框內顯示你最新設置的溫度…求解答,GPIII軟件里這個功能在那?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1283 個
工控威望: 7633 點
下載積分: 1313 分
在線時間: 2660(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-01-02
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 15:02
PROFACE的我沒搞過,三菱GT15的我倒是做過,原理是: 溫度設定按鈕有安全等級,鑰匙開關到允許一側,在PLC程序里寫一句,讓溫度設定安全的等級不起作用,或者相當于設定密碼驗證通過。。  

等樓下的高見