sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

禹永峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看禹永峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 11:21
我用LG-K120的PLC來控制三菱MR-J2-200A伺服,可是我發現LG的PLC發出的信號是P40是脈沖信號和P42是方向信號,可是三菱伺服是PP是正轉的脈沖信號端,NP是反轉信號端,只要把P40的脈沖信號給到PP是正傳,P40的脈沖信號給到NP就是反轉,P42沒有用上,可是我的PLC里設置脈沖為+10000時P42沒有信號輸出,當設置到-10000時PLC的P42有信號輸出,PLC的程序應該是沒有問題,我把P42接到過PP.NP.PG.NG.都不管用,希望大家告訴我怎么解決這個問題,我是新手希望大家幫幫我