大家好,我現在有個程序的時間繼電器前面條件沒有滿足怎么會自動計時,不知道是什么原因引起的
前面的條件S54導通,M512不通,Y5不通
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5225 個
工控威望: 7449 點
下載積分: 159325 分
在線時間: 3180(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 17:10
你的描述讓我不知道M512、Y5到底是通還是不通了……
如果M512、Y5是線圈沒有導通,那么該處所用的兩個常閉觸點是導通的,所以時間繼電器前的條件是滿足的,所以它自動計時了。
在監控時,只要相應觸點或線圈顯示為藍色底色,那么就說明它是導通的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5225 個
工控威望: 7449 點
下載積分: 159325 分
在線時間: 3180(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-22 11:26
GX_developer不會自動檢查電腦中程序與PLC中程序的一致性。
原因應該同4樓所講, 電腦中的程序與PLC中的程序不一樣,用于監控的程序M512是常閉點,而實際上PLC中的M512是常開的,這樣才會
引用
通了反而不計時,不通到反而計時

所以把程序寫入PLC或者將PLC中的程序讀出之后再監控看看吧。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5225 個
工控威望: 7449 點
下載積分: 159325 分
在線時間: 3180(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-23 23:11
還沒解決?如果方便的話那就直接上程序!大家去找PLC監控看看。