redrock99
級別: 家園常客
|
描述:12
圖片: 請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系 我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別 應該利于調整FR的值 [ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ] |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
你說滴絕對是不對~~ |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
兄弟你好好想一想,你的想法會讓人步入誤區哦.根本就沒有FR1存在的必要~~~~~~因為這個是星三角降壓啟動。如果啟動時間過長,哪么FR1可能會誤動作而停機,如果正常啟動后,電機馬上相電流運行,經過每一相的電流都是平均的,不管是運行和三角形的接觸器中的任何一個出現接觸不好,哪么都會造成缺相,不是你想的哪樣,只有一個接觸器接觸不好,雖然加在電機上的還是三相,可是線圈沒有形成回路,根本沒有電流流過的,現實中我也遇到過一些千奇百怪的事情的,可是當我們遇到事后冷靜的分析總能找得出原因的~~~~ [ 此帖被xtgm123在2012-03-25 22:52重新編輯 ] |
---|---|
|