sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 06:32
圖片:
Re:PLC計數和編碼器Z相問題。。。

請幫忙看看,程序如圖,請問1;編碼器有A相,B相,Z相,Z相是編碼器轉一周發一個脈沖,我的編碼器怎么一直是導通的呀,我Z相接在x004上面的,X004燈一直是亮的(看程序)問題2:我用C251高速計數器,對應M8251繼電器,(編程手冊上說,M8251導通/斷開可以改變c251的計數方向,是增/減)我接通和不接通M8251都是一樣的(C251計數器正轉加,反轉減).我的理解是m8251不動作,正轉編碼器加計數,m8251動作了。正轉編碼器就該減計數,怎么會沒有反應呢。這個M8251到底是什么意思呀,
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 07:52
要知道,C251占用的X0,X1的濾波常數是10微妙,太快了,20個脈沖???想要在程序中看得清楚的話就加大脈沖數。當程序中用到了C251只有AB相脈沖信號,沒有Z相信號。M8251你還是理解錯了,M8251的意思是當C251的脈沖數減少的時候M8251就ON,增加時就是OFF,M8251是受C251的加減計數控制的,不是用M8251去控制C251的計數方向的。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-05 13:13
你的編碼器是什么型號的?我這個編碼器怎么就不呢,我的TRD-J360-RZL,無錫光洋的。