樓主  發表于: 2011-08-13 13:33
我廠一臺龍門銑采用的是歐姆龍CQM1H-CPU21PLC最近出現了一個怪故障現象:操作者拉下機床總電源開關,再合上后PLC的操作模式就從“運行”變為“調試”狀態。只能通過歐姆龍編程軟件把操作模式改為“運行”,換了一塊電池也沒有效果,不知道是什么原因??請各位大哥指點迷津!小弟多謝了!!
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-13 13:56
打開眼睛蓋哪里,把3 5 設置為ON 。

  然后在你現在的編輯狀態下,雙擊設置那里,選擇啟動方式為 開始!  再把設置傳輸到CPU里面就可以了。。