樓主  發表于: 2011-08-14 23:00
現在有一臺CP1H的CPU,在編程軟件上的設置畫面,在COM2口上如何設置為無協議通信呢?  是什么選項呢?

還有編程指令有無CRC指令呢?RTU通信要。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-14 23:59
設定將COM2改成232就行了。
用CPU的通信口沒有CRC,用通訊模塊可以用協議宏帶CRC的,另CPU1H帶MODBUS簡易主站功能的,可以看CP1H操作手冊