今天在學習高速計數器的時候,用了旋轉編碼器,具體是:兩根電源線接24V,一根接I0.0,一根接i0.1.另外的兩根線不接。
用向導完成HSC,選用HSC0,模式是9,程序按道理是沒有問題,但是撥動編碼器就沒有脈沖信號輸入,I0.0和I0.1指示燈沒有任何反應。
請教高手了。
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 11:41
你的編碼器是NPN還是PNP啊?
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-02 16:14
NPN型編碼器PLC1M要接+24V。
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-02 16:45
PNP型三極管發射區"發射"的是空穴,其移動方向與電流方向一致,故發射極箭頭向里;NPN型三極管發射區"發射"的是自由電子,其移動方向與電流方向相反,故發射極箭頭向外。