各位工控師傅,歐陸590+設置電流控制是不是必須要把弱磁控制設成ON,電流控制才有效。請工控師傅賜教。
zcx81797916
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zcx81797916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 16:43
勵磁,設置成電流控制,才能設置成弱磁,弱磁的目的無非是提高轉速.