樓主  發表于: 2011-10-05 20:21
  本人想用三菱FX2N的PLC及4DA模擬量模塊來控制4臺變頻器的同步加減速,不要屏,就按鈕,那位大哥給個模擬量的程序。小弟先謝謝了。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-12 11:32
這個程序是練手的吧,實際用沒人會用這種方案。
這種方案一般用在閉環控制上。給電機裝個編碼器,根據編碼器的數值輸出變頻器的頻率。而且用在要求電機加減速很平穩的情況下。
像這種停止,啟動。用PLC跟變頻器外部接線就好了。
如果你的編程夠厲害,弄個RS485通信板,直接跟變頻器通訊。控制四臺變頻器。只要一百塊就搞定