我公司有一液位顯示儀表,是XMZA-900系列上海亞泰儀表廠的,現在出現了故障,顯示8的上半部分,共四位“0,0,0,0”,不能正常顯示液位,檢查液位輸入電壓DC24V,正常。通常斷線會出現0000,但是未發現斷線,請問怎么回事?
簡單就好
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 862 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-05-23
最后登錄: 2024-02-18
查看簡單就好的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-08 19:57
引用
引用第4樓ying-feng于2011-10-08 19:40發表的  :
是用在什么東西上面的,把檢測傳感線短接一下看看有沒有顯示就知道哪里壞了