請問編程要求簡潔是為了節省plc的存儲空間嗎?
我編了一個“星三角起動程序”,不知是否合理,能否再縮小步數?請大家說說吧!
[ 此帖被自學真的苦在2011-10-11 13:15重新編輯 ]
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-11 16:07
省吧省吧!中國制造往往就是一個“省”字, 把品質、安全性、可靠性都省掉了。樓主的程序很明顯就不安全!星角轉換的時候,星接斷開,不能馬上接通角接,需要有幾十至幾百毫秒的延遲時間,否則容易造成電弧短路!為了省那么幾步,對PLC的存儲容量來說,意義有多大呢?