請問cclink通信,兩個遠程i/o 一個觸摸屏gppw中plc參數設置,cclink設置到底要怎么設置哦!
我設置了好半天,就是通信不起來,cpu上error閃爍!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159147 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-15 22:58
SD、RD都亮不就是通訊了么。閃爍也沒什么,編寫個程序傳進去看看。另外,可以在線監控故障。