sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 19:57
各位,以前一直使用CP5512,換公司后本想買CP5711,可惜價格太高。公司沒同意,就買了PC Adapter. 訂貨號6ES7972-0CB20-0XA0.配的電腦是HP 6560b,帶串口的。系統XPSP3,安裝軟件Step 7 V5.5。東西都剛到,今天拿著去連IM151-7CPU,在可訪問節點中可以看見CPU,但是在線的話就看見鼠標一直在忙,等到最后大概5分鐘左右才說不能連接。PG/PC中AUTO, MPI,  PROFIBUS等模式均設置過,反應一樣。不知各位有沒碰到過,造成此現象的原因是哪個?
[ 此帖被hxl202319在2011-10-25 20:50重新編輯 ]
簽名無效了,麻雀不見了!
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2025-01-09
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-13 16:32
DP可以連接,不過這個時候狀態變了,已經不是終端了,DP的終端電阻開關要撥到關閉的位置。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]