臺達變頻器VFD-B系列(1.5KW),當頻率給定是8Hz時,變頻器面板上顯示13.6V,工控機監測數據也是13.6V,但是用萬用表測量有30V,以哪個為準?為什么會差這么多?
gpp0603
靜水無為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 10445 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2025-01-06
查看gpp0603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-27 22:32
萬用表測變頻器相關參數 基本測不準