各位大俠:

    有們有一些模具加熱器,3相200V,30A空開,前些時候打雷,打壞了一臺,現在想追加浪涌吸收電容,(也就是RC保護,),請問我應該如何選型,如何接,請名位大俠指導一下,

    謝謝,在線等.
sc511023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 167 點
下載積分: 700 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2017-07-28
查看sc511023的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-04 16:56
謝謝名位的解答,那我再研究一下
sc511023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 167 點
下載積分: 700 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2017-07-28
查看sc511023的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-04 17:00
引用
引用第1樓wwcwwc于2011-11-04 14:38發表的  :
首先檢查配電房補償柜避雷器是否正常,避雷網(接地電阻)是否良好。雷打掉的是空氣開關還是?
RC保護主要是加強感性負載在啟動;停止時的浪涌電壓;電流的抑制,保護觸點或者電子元件,對于避雷不能起作用。



燒壞的控制基板1PC,無電(共有8PC),感溫IC 1PC,不能感溫