樓主  發表于: 2011-11-13 09:09
這個項目這樣的:當一個工位有四只產品都到達相應工位時,這個氣缸才執行推動的動作,這四個條件中缺少一個條件,都不應執行,現在四個光電光大器輸入信號分別占用四個端口,很是可惜,如何用低成本的方法改成這四個端口成一個端口呢?(當然不要說用繼電器串聯信號的方法啦,可靠性不高),請大家提供指點
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 19:58
綜合三四樓的提示,多謝指點,成了!謝謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-17 20:26
總結:
把四只號放大器的全部輸出設置為:當光纖信號入大器檢測到有產品時,放大器無信號輸出,無產品時有信號輸出,再把四只光電放大器輸出信號并在一起,接入一個共同的輸入端口
表現為:當四只光纖信號放大器檢測到都有產品時,PLC無信號輸入時即為OK