樓主  發表于: 2011-11-23 19:18
本人有一套三相交流安川伺服器,功率是750w,想用它來研究學習用,可它的電源要求是輸入三相220v,50/60HZ,可我廠里沒有這樣的電源啊,只有三相380v,50HZ的電,這可怎么辦,我突發奇想,用三相變頻器輸出的電,作為電源啊,廠里有一臺閑置的1.5kw三相交流變頻器,它的電源輸入是三相380v,50HZ的電,不知道我能不能通過修改某些變頻器參數,來獲取變頻器輸出三相220v,50HZ的電呢?要是能的話,主要是修改哪些參數呢?大俠們,都來說說看啊,該怎么做啊,不勝感激。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-12-31
查看kissko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 10:43
直接用家用電就行了,如果你接兩條伺服會報警,你可以接L1 L2接在我們家用電上,還差L3沒有接對不對,請你把L3和L1接在一起就OK了,     
南科自動化設備維修中心
18666449248
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-12-31
查看kissko的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-07 10:50
我來個去,按我說去做保你沒有事,
南科自動化設備維修中心
18666449248