最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76842 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-02
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-29 13:31
你自己外部電源是怎樣接上的,要貼來,問題在你外部電源接入的方法,接對了就沒事,不要各內部電源并聯,也不要串聯
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76842 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-02
查看始終如一的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-14 08:34
行程開關距離一般在10—20M之間也不是遠的,再說PLC自身電源容量跟行程開關距離遠近沒關系,跟所使用點數、模塊數量有關。另可以使用外部電源的,是你的外部電源接入有問題,你問到的廠家技術服務的肯定是差的