sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

710918890
TYTY
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 2100 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2021-01-16
查看710918890的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-12-23 21:05
     大師們你們好:問題是要求在觸摸屏輸入不同的棍直徑,通過PLC運算再DA轉換控制變頻器,但要求的線速度是一樣,與其它電機們同時聯動,其它電機的棍直徑不變,有人做到但我不明它原理??希望師傅們出手相助,我問會的那個人他不肯同我解答...謝謝好心人解答我.
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-12-24 11:49
2樓正解
也可以不用da轉換模塊,直接用485和變頻器通訊。成本會降低,但一定要考慮控制頻率寫入速度,程序結構要考慮,AD轉換不存在這個問題