圖片:
我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了!

我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控。客戶說不理想,最好指示燈顯示。
2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9495 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-01-06
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-30 08:47
18 樓的方案可行,但是可以改進一下,用電流互感器,次級連接一個二極管指示燈,限流電阻要自己算一下。