啟動的時候為什么4007.00置位了  以前沒有這種情況啊  我感覺是硬件的問題  但是找不出來啊  求助    我的緊急停止接的是常閉觸點
[ 此帖被裔風狂舞在2012-04-12 10:43重新編輯 ]
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 15:16
按鈕接線問題?
電路設計問題?那個0.11是通過繼電器進去的還是按鈕直接進去的?機器的24V電路是不是分了好多路的?以確保開機后一定要按RESET按鈕才能讓機器正常工作?
樓主留言:
+24v是分了好幾路 觸摸屏 PLC的輸入COM 還有一些保護裝置  0.11接的是一個緊急停止按鈕  是一個常閉的 按下去不會復原  需要手動再扭一下才會復原的  開機不需要再按RSET的