sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-12 19:05
近一段時間總是有電機出現接地故障,具體現象是:用萬用表量電機的三相繞組AB、AC電阻值是一樣的,BC間的電阻值比其它兩相大了2歐多,ABC各相與接地端PE間的電阻值與AB、AC兩相的電阻值一樣,所以現在是電機一啟動斷路器馬上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段時間已經有三臺電出現這相的現象了請問有沒有碰到過這樣的情況呢,是什么原造成的呢?????另外電機是帶剎車的?
華祥機電
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 517 點
下載積分: 1849 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-10-28
最后登錄: 2020-06-09
查看華祥機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-16 22:15
把電磁抱閘松開,通電試一下,看電機是否正常,如不正常看一下電機是怎么壞的,全燒,過載;燒三分之一,一相虛;燒三分之二,一相斷;檢查電路,避免再燒下一個。