sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 17:18
目前在搞一臺機器,請問我沒有進行原點搜索命令,能直接進行SPED和INI的JOG動作么?現在電機動不了很尷尬!!我有3個傳感器,分別是最大行程和最小行程還有一個是接近傳感器。如果要進行原點搜索如下圖設置是否可行

我設置的電機一轉是500個脈沖
學習,努力
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 20:50
了解了,搞到現在了,還請我師父過來看了,現在的問題是SERV-ON是ON的,ALM和S-RDY都是ON  OK的,用軟件測試JOG運行是能動的。現在是什么問題呢?悲劇啊 搞到現在了,問題還是沒發現。用指令閥脈沖時,0.00上的燈是亮的說明有脈沖輸出啊!!!有沒有可能是壓線壓的不好,我看過了通訊的接線沒問題。 星期一客戶就要來看了,老子連機都動不了!
學習,努力
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-21 18:01
是不是Z相原點信號不用接PLC上的?今天我把它拔了,電機好像能動了。是不是這個原因引起的電機不轉動哈!求高手指點!!!
學習,努力
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-21 18:25
伺服器的Z相信號腳 我是接在PLC上的,而且在測試的時候也沒讓Z相信號接通呢,我用的ORG 和JOG都動不了,今天把它拔了,就能動了~這是神馬情況,還是根本不是這個問題是其他問題!不懂怎么不動,不動又怎么能動了~~~
學習,努力