sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

65407380c
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 967 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2014-08-15
查看65407380c的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-23 11:37
買了1個PLC FX1N-60MR,別控制伺服電機將Y1,Y2高速點的2個繼電器直接拆了。現在我通過PLC發脈沖后,Y1可以用,Y2卻不可以用。我量了一下Y2兩端有電壓(電壓是波動的3V_15V區間),Y1卻沒有電壓。伺服的供電電壓時24V。問一下將3V-15V的干擾電壓濾掉是否可行?(Y2控制的伺服的電機也能動但移動位置和速度都不對)
除了這個方法是否還有其它辦法解決此問題。
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 23:38
改了以后脈沖數也不能監控,使用的時候一定要注意啊
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手