zhangli019
級別: 工控俠客
|
請教大家 , 45KW電機,四級,星三角啟動,請大家幫選選接觸器,用施耐德的接觸器,熱保護繼電器,請大家推薦下 3KW,7.5KW的水泵,四級,請問能直接啟動嗎?用施耐德的接觸器,熱保護繼電器,該選什么型號的 5.5KW電機,四級,同樣用施耐德的,該選什么型號, 請高手說說選型的方法和過程,幫我選個型號,謝謝大家了 電機功率多大能直接啟動? |
|
---|---|---|
|
k19850221
級別: 探索解密
|
45KW 主接觸器和△接觸器 160A Y的么 100A足夠 7.5KW和5.5KW的可以直接啟動 沒必要Y/△, 至于過熱保護器 隨便啥型號了 只要保護電流比電機電流大一點就可以了 保護器的電流是能調節的。 |
---|---|
|