哪位大俠知道,怎樣將D0-D200的寄存器里面的數據保存或至儲存盒的擴展文件寄存器里面啊,反之,則擴展文件寄存器里的數據怎么讀出至D的寄存器里面來, 急急急!
137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2023-03-11
查看137775420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 16:57
將PLC參數里面設置文件寄存器容量(設置成1 的話就是從D1000-D1499:500個點)
用普通的mov 指令就可以進行數據的傳送。用Bmove指令的話就是所指定的D是斷電保持的,普通的move的話就不能夠了