juliygc
級別: 略有小成
|
剛改了一個FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的繼電器取下來,再把對應點連到端子上,串了2K電阻,頻率令人滿意,能上到90K,實驗了20多分鐘,從驅動器接收的脈沖數目來看,脈沖數沒有丟失。可惜好景不常,燒壞了一個083AG芯片(板子上一共3個,分別控制24路繼電器線圈),現在只要PLC上電Y4~Y7繼電器就會吸合,脈沖也發不出來了。請教各位大俠,是否應該加高速光耦(或者晶體管)?附件是程序 [ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新編輯 ] |
---|---|
|
juliygc
級別: 略有小成
|
我觀察了一下FX1N-60MR上的其它2片083AG芯片,雖然芯片名稱一樣,但是芯片代號是噴碼的那一種。而Y0、Y1這一片像是刻上去的,多謝ymmfa提醒。還得請教一下,不知我的接法是不是有問題,我用萬用表測量了一下,也就是10mA的電流。這么小的電流都損壞了芯片,再換一片也還是不敢用。我的這個PLC剛好壞了4個繼電器,分別是Y11、Y12、Y16和Y21,我把Y0~Y3這4個換給Y11、Y12、Y16和Y21,這樣才想發些脈沖看看的。沒想到,芯片壞了,現在Y4~Y7也沒法用了,因為Y4~Y7和Y0~Y3是一塊芯片控制的。站長是否建議加高速光耦?還是加大電阻? [ 此帖被juliygc在2012-06-22 17:49重新編輯 ] |
---|---|
|
juliygc
級別: 略有小成
|
用MT的除了輸出脈沖之外,其余的輸出是不是還要加小型繼電器?線圈電壓也只能是30V以內;如果用MR改的話,輸出就不用加小型繼電器了,并且可以帶220V的負載,盤面省了不少東西和接線,你認為哪個更好呢? |
---|---|
|