sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-29 10:44
各位師傅大家好!本人還沒用過伺服,這幾天我要做一臺焊機,用步進程式,焊槍從原點 A慢速運行到B點,然后快速移動到C點,然后以A到B點相同的速度運行到D點(不同的產品各個點這間的距離都會不相同),然后回到原點A。我想從A點到D點用絕對定位運行方式,回原點用從A到D點的脈沖總數和來用(DRAV)進行回原點控制?這樣會不會產生累積誤差? 假如使用(ZRN)指令怎樣才能精確的回到原點?我用的是三菱伺服HF-KN23J-S100 加MR-E-20A-KH003 (貨還沒到提前請教),PLC用1N或3U。謝謝!
[ 此帖被向錢沖在2012-06-29 10:59重新編輯 ]
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 20:48
回原點用DZRN用A點作近原點信號工作時用DPLSV通過接近開關改變不同的脈沖頻率用D點作回原點信號
大家好才是真的好