sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-07-29 08:57
期待高手出來處理的過程。期待。。。
lmdpont
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 142 點
下載積分: 571 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2015-11-18
查看lmdpont的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-07-29 09:28
路過,學習
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-07-29 20:56
PR79是1   內容是PU模式固定  正確
啟動信號是PLC  X上給的?  那你的程序里面有沒有回傳信息?回傳數據信息幀有沒有接收地址?回傳內容有沒有占用寄存器?
設定錯誤  程序也不完美。正常的程序是不需要任何線的,就一爛水晶頭 ,傳程序吧 我幫你看看。
設定了這些了嗎?   Pr117  118  119  120  121  122   123  124  549  傳程序吧 我幫你看看
雖然我也不咋地  說實話 我也是一laji,就是喜歡裝下B     
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 精辟,好!
    wanglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 307 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 1532 分
    在線時間: 407(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2023-10-24
    查看wanglong的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2012-07-29 23:24
    長豐兄一身武藝還這么低調~~~如此熱心確實讓人激動~~感謝非常~~~感謝的話就不多說了哈~~
    [ 此帖被wanglong在2012-07-29 23:36重新編輯 ]
    附件: 三菱E520通信程序.zip (12 K) 下載次數:43
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2012-07-30 00:22
    夜深了 我只能把注解不上去了,程序沒什么問題呀  只是我想知道你是如何給啟動脈沖的?
    附件: 0000.zip (12 K) 下載次數:22
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    wanglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 307 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 1532 分
    在線時間: 407(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2023-10-24
    查看wanglong的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2012-07-30 08:23
    辛苦了長豐兄…啟動信號就是在PLC上短接X…變頻PR549里那個參數沒有動過…我這本說明書上都沒介紹…真的很感謝你…謝謝你們無私的豐獻…
    jxh668
    jxh668
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1429 個
    工控威望: 2169 點
    下載積分: 4006 分
    在線時間: 829(小時)
    注冊時間: 2009-12-21
    最后登錄: 2024-12-30
    查看jxh668的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2012-07-30 08:51
    引用
    引用樓主wanglong于2012-07-25 22:44發表的 三菱PLC 與三菱E520變頻器通信問題請大家看看問題出在哪里 :
    程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時  ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了  ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉  停止  我都試了  一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~

    485-BD兩個指示燈高速閃爍:
    只能說明線路是通的
    兩邊的通訊參數與指令格式要相同
    來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    wanglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 307 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 1532 分
    在線時間: 407(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2023-10-24
    查看wanglong的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2012-07-30 09:47
    剛才給三菱那邊打了電話…變頻器的工程師說…他沒遇到過這樣的情況…給我的方法變頻器參數清零…參數里就是…Pr79…117到124…沒有其它參數…這些我已經試過N遍了…后面讓我用串口調試工具看看…是哪里的問題…我還從來沒用過呢…晚上回去再試試…
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2012-07-30 22:09
    變頻PR549是通訊協議選擇,0是三菱通訊協議  1是modbus協議  你不選好如何通訊?還有 我剛才看了一下程序  因為昨天設備圖紙做到很晚  沒時間來論壇,沒有怎么細看你的程序,你的啟動  停止  正反轉程序都是共用D10-D15  怎么只有這些信息?
    我還是傳一個我自己編的程序給你吧。也是我剛學習時候的程序。三菱2NPLC與E500變頻器通訊,控制它的正轉 反轉 停止。
    三菱E500與2NPLC使用三菱協議通訊.zip (13 K) 下载次数:49
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 好人!
    wanglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 307 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 1532 分
    在線時間: 407(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2023-10-24
    查看wanglong的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2012-07-30 22:59
    很感謝長豐兄的大力支持…百忙之中為我提供幫助…感謝…感謝…問一下長豐兄在哪高就…我在廣東東莞…E520變頻器里沒有549那個參數…三菱工程師說的…明天晚上回去試一下你的程序…今晚要搞通宵了…
    葉落而有思
    尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 160 個
    工控威望: 235 點
    下載積分: 497 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2009-10-16
    最后登錄: 2021-05-21
    查看葉落而有思的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2012-07-31 10:37
    路過了解下
    wind2004225
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 575 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2012-03-06
    最后登錄: 2013-08-14
    查看wind2004225的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2012-07-31 14:59
    MARK...