sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lixang1285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 269 點
下載積分: 711 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2022-03-31
查看lixang1285的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 15:55
圖片:
         一臺設備由一個15A的漏電開開關直接控制8臺 3相220VAC   0.4KW丹佛斯的變頻器, 給這臺設備供電的是一臺由DZ47-63( C63 )三相漏電開關控制的10KVA 三相380VAC變三相220VAC的變壓器
     當設備的15A漏電開關送電瞬間,控制變壓器的DZ47漏電開關就跳閘,設備上15A漏電開關不跳,有時重新送電又不跳,上電后設備能正常運行,經測試沒有短路也沒有漏電,當斷電再送電時又會跳.,有些同樣的設備卻不會發生這種現象,這是什么原因呢?請高手們指教!

官開波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 534 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2019-03-31
查看官開波的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 23:01
1,檢查變壓器有沒有氣味,溫度高不高。
2,用板手緊固定變壓器,
1,檢查兩個漏電保護開關動作電流,變壓器那個標稱要大于設備那一個,
2,檢查兩個漏電保護開關額定電流,變壓器那個標稱要大于設備那一個,