關于松下FPX PLC CH2 通道的脈沖如何強制停止輸出,請教達人。
[ 此帖被ngch在2012-02-29 18:35重新編輯 ]
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
gongyekongzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongyekongzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-29 18:56
松下FPX PLC
CH0 通道的脈沖強制停止輸出 MV H108 DT90052 接著MV H100 DT90052復位
CH1 通道的脈沖強制停止輸出 MV H1108 DT90052接著 MV H1100 DT90052復位
CH2 通道的脈沖強制停止輸出 MV H2108 DT90052 接著MV H2100 DT90052復位
CH3 通道的脈沖強制停止輸出 MV H3108 DT90052 接著MV H3100 DT90052復位
本帖最近評分記錄: