linhua
級別: 探索解密
|
各位高手,我是一S7-200的新手,最近有一個程序能在S7-200的仿真軟件上成功運行。可是到了PLC上面卻不能正常運行,請各位高手幫我看下是怎么回事呢?程序如下: LD I0.0 MOVW 100, VW200 Network 2 LDN I0.0 MOVW 500, VW200 Network 3 LDN T33 TON T33, VW200 Network 4 LD T33 RLB VB100, 1 AENO MOVB VB100, QB0 數據塊vb100初始值: VB100 16#01 正常是應該Q0.0...Q0.7這8個燈循環亮間隔為1S,按下I0.0后間隔為5S。可是現在按下I0.0后只會亮下一個燈,而且按一下亮下一個,再按一下又亮下一個。 |
---|---|
|