元件也排得太密了
cainiao
工控菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 134 個
工控威望: 341 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-29
查看cainiao的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2008-07-14 17:52
1,空開太大
2,柜子太小
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2008-07-14 18:37
太垃圾了~!
[img]Http://m.yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
鐘昌林
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看鐘昌林的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2008-07-14 19:03
保護電路太少了!
xxxgan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxxgan的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2008-07-14 20:23
這就是設計的可靠性問題,有些剛出道的設計者,經驗不足,鑄成小錯(我認為).
有些設計安全性不足,造成工傷,那就才是"悲慘的事故"
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-12-24
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2008-07-14 20:39
對各個支路應設與負載相配斷路器,且漏電開關是不能控制短路保護的,多學點強電。
hzy
好東西,應該大家分享。互學互進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-09-19
最后登錄: 2023-07-27
查看hzy的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2008-07-14 21:53
好可怕啊,沒算好嗎
yangguofans
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangguofans的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2008-07-15 09:25
看來這個問題也比較普及啊,就算你在控制多加一個樓電保護開關也會有同樣的慘案發生,交流接觸器是有觸點開關,觸頭斷開的瞬間,都會不同程度產生拉弧、火花,嚴重的會使主觸頭灼傷熔化,造成主電路相間的短路,還有可能造成電動機斷相運行而損壞電機,在易燃易爆場合,易引起火災,觸頭閉合、斷開時還伴有較大的噪聲等等。解決1.采購優良的品牌的接觸器,2.用阻容吸收電路進行抑制吧
[ 此貼被yangguofans在2008-07-15 10:50重新編輯 ]
yangguofans
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangguofans的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2008-07-15 09:26
你用的交流接觸器數量還不少啦
dahai900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1753 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2020-10-16
查看dahai900的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2008-07-31 22:05
電流過大,發熱,線老化短路
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-12-17
查看ljl5130的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2008-07-31 22:17
給設計者好好上一課!可能是第一次設計或者是游擊隊的或者是半路出家的!
記得有我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-11-27
查看記得有我的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2008-07-31 23:00
呵呵!新電柜已經在5月份調試完畢!采用多點分散控制(加裝8個100A斷路器來進行短路保護)!
電柜空間擴大2.5倍,雙開門式!(不好意思,忘記照相了)
謝謝大家的經驗分享!