sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-21 22:38
呵呵公司有一份電氣原理圖圖紙,當我按照圖紙接線的時候發現,圖紙上繪制的線把plc cpu模塊和模擬模塊的接地端子跟直流電24v-是并聯在一起的,請問這樣的連接對嗎?為什么要這要連接?謝謝解答
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3447 個
工控威望: 20986 點
下載積分: 29473 分
在線時間: 1771(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 16:31
一般不這么干,要看開關電源的原理圖,這樣接有的開關電源有風險!
自動化單機,生產線,項目編程調試!