樓主  發表于: 2012-09-23 21:57
在s7-300/400的profibus-DP,或DX(直接通信)通信組態時,是發送方用它的輸入映像寄存器還是它的輸出映像寄存器來發送數據?接收方是用它的輸出映像寄存器還是它的輸入映像寄存器來接受數據?


專心學工控技術,請各位幫忙指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159236 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 00:38
發送數據用輸出;接收數據用輸入。