三菱PLC加上兩個溫度模塊,型號是FX2N-4AD-TC接上8根K型兩線的傳感器,顯示的溫度數字,在四度上下跳動,怎么回事呢,求大俠幫忙指點。
[ 此帖被qw58663289在2012-10-22 18:59重新編輯 ]
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-18 22:26
建議你用PT100
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-18 22:37
PT1000