sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-26 20:36
我是菜鳥,請問大家油壓泵中的過濾器堵塞上時(信號接通了),油壓泵要不要停止。要是要停止是不是必須得通過一個繼電器的常閉觸點轉換一下,謝謝
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 20:49
你是搞設計呢,還是維修。
如果是設計,出現過濾器阻塞,應考慮要停止油泵,但是盡量避免在工作循環中停止油泵,等當前工作循環結束后再停止。
至于通過繼電器轉換,那要看了,你用到PLC了嗎,還是單純的繼電器-接觸器電路控制,如果用到PLC了,不需要轉換,直接在PLC程序中控制油泵接觸器的邏輯關系就可以了,如果沒有用到PLC,那就必須通過中間繼電器來轉化一下,通常阻塞傳感器的負載能力都比較弱的,不足以驅動接觸器。
樓主留言:
感謝!我現在是做的設計,三臺是純硬件控制的,還有一臺是在純硬件的基礎上修改加了一個PLC。我上面的過濾器有兩根線:一根紅色一根黑色,我想問下這是24v的嗎?可以驅動24v繼電器嗎?
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-26 21:13
驅動小型繼電器絕對沒問題,一般傳感器的帶載能力好像都要在100MA以上吧,但驅動接觸器式繼電器就不行了
樓主留言:
那兩根線紅線跟黑線那根是+哪根是—呢,也沒找到說明書什么的
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-26 21:36
現在有好多傳感器都用兩線的,就把它們當成開關好了,不考慮極性,
樓主留言:
我用的是歐姆龍的繼電器(MY2N)的,他拿線圈有正負之分的
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-26 21:51
線圈兩頭分正負必須接對極性,開關兩頭隨便接,不行再反一下,沒問題的 ,顏色與極性的對應關系我也不清楚
樓主留言:
恩 好的  真的謝謝你了。∧阍跓o錫新區上班嗎