昨天遇到一個問題,用脈沖加方向輸出信號控制電機正反轉,用的dplsv指令
ld x0 dplsv k500 y0 y1 模擬的時候監控y1口是有輸出的,可是把程序下載到plc后在實驗y1口的指示燈不會點亮監控看也沒有輸出想問下各位大俠是怎么回事?,會不會是有什么特殊繼電器沒有設置到的問題,還是其他的原因?
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 359 點
下載積分: 2311 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2023-02-27
查看健康報的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 08:01
你ld的 x0 dplsv k500 y0 y1應該是ld x0 dplsv k500 k500 y0 y1需要脈沖 和頻率