horizon
級別: *
|
我用VB做了個簡單的寫加速時間到變頻器,該變頻器支持MODBUS RTU協議。但是發送指令后,232/485模塊的指示燈都沒有閃爍,變頻器也沒有反應。發送后,PC端也沒有接受到任何字符。后來 用 串口調試助手發送相應的16進制字符到變頻器,現象一樣,沒有任何反應。我選用的是"9600,n,8,1"變頻器相關參數也按照說明設置過了。發送字節中CRC校驗值絕對沒有問題。不知問題出到哪里了。 看到該變頻器說明書上CRC格式 低字節在前,高位字節在后。但是也看到有的格式為高字節在前,我是按說明書上發送的。 現在就是沒有反應,不知道問題出在哪里。 請高手給予指點。感激萬分! |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
設置好對應的參數后,分析自己的幀格式,沒有任何反應,有可能是參數設置錯誤,完全不認,當然你的232/485模塊也許有問題,發送的時候應該發送燈應該有所反應才對。 |
|
---|---|---|
|