sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-27
查看abcde12345的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-05 19:09
看到好多人都不知道MX Component 我就簡單說一下
安裝了這個軟件后,寫PLC和PC的通信程序就變得簡單的很多了。不需要MSCOMM,這個控件了。
首先安裝MX Component 這個軟件,然后VB 環境也必須(我是菜鳥就用VB .net,其他的VC,VBA,VBS都可以用)
然后第一步,添加這個在VB環境里添加這個控件(工具箱-->COM組件),我用的是FX系列就選擇,MITSUBISHI ActFxCpu Controller
①在form_load()里寫入actfxcpu.open()
②定義幾個變量,
③讀D0里的內容給變量A,           actfxcpu.readdevicerandom("d0",A)
④讀D0~D10的內容給數組B() ,  actfxcpu.readdeviceblock(("d0",10,b(0))
⑤給Y0置位的話,就           actfxcpu.setdevice("y0",1)
等等。。。。。。。。。。。。。







看到壇子里有很多高手樂于助人,也幫了小弟好多次。
小弟不吝嗇,看到有些人都不知道這個。把自己知道給大家分享一下,不要見笑,多多指教,互相幫助。
[ 此帖被543249117在2012-12-05 19:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(不能有空格的) 真是好人!
  • 下載積分:+1(t280697683) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(tearscn)
    15920589444
    級別: 略有小成
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 337 點
    下載積分: 3328 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2011-10-13
    最后登錄: 2021-08-25
    查看15920589444的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-12-05 21:51
    謝謝,學習了,改天試下