sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 463 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2025-01-14
查看天下英雄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-26 08:28
我有一個臺達VFD015B23A變頻器;測量U相和V相有輸出;V相W相也有輸出;但U至W相就沒有了輸出;電機抖動轉得極慢。請教高手是什么原因啊?望賜教!謝謝!!!
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-26 08:43
如果是變頻器缺項,變頻器會報警的,檢查電機的接線和電機的繞組是否缺項。因為電機接錯線,或者繞組燒了,這種變頻器有時是不報警的
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。